10K电阻式模拟量接入问题

[复制链接]

2

主题

5

帖子

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
发表于 2020-7-12 14:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是介绍支持10K电阻式模拟量传感器吗,电阻7K以上基本正常,7k以下就不行了,电阻10k最大化,按理说模拟量是0%(255)才对,但数据是49.8%(128),接入20k电阻了,数据也下降不了多少,是怎么回事?
回复

使用道具 举报

2

主题

5

帖子

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
 楼主| 发表于 2020-7-12 15:34:33 来自手机 | 显示全部楼层
更正一下,是电阻3K以下,每增加1K阻值,模拟数值减10%左右,减到70%左右正常,减到70%左右后,每增加1K阻质,模拟数值就变化不大了!
回复

使用道具 举报

129

主题

249

帖子

0

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
0
发表于 2020-7-15 16:23:07 | 显示全部楼层
和  8位 AD芯片 有关 ,  